Discussion:
16mm² in Kabelschuh oder ohne?
(zu alt für eine Antwort)
Georg Wieser
2015-11-05 19:14:26 UTC
Permalink
Mein Unterschreibelektriker bestätigt mir, daß ich die Zuleitung zum
Sicherungskasten, die in 16² mehradrig ausgeführt ist nicht in Schuhe zu
crimpen brauche, da es sich um ein "festes Kabel" handelt.

Gut, zwischen dem feinadrigen Litzenkabeln und dem 16er aus ein paar
vermutlich 2,5er Adern ist tatsächlich ein kleiner Unterschied, aber wo
ist die Grenze? Was darf man direkt in die Klemme stecken und wo braucht
man Kabelschuhe?
Dieter Wiedmann
2015-11-05 20:14:09 UTC
Permalink
Post by Georg Wieser
Mein Unterschreibelektriker bestätigt mir, daß ich die Zuleitung zum
Sicherungskasten, die in 16² mehradrig ausgeführt ist nicht in Schuhe zu
crimpen brauche, da es sich um ein "festes Kabel" handelt.
Du meinst mehrdrähtige Adern.
Post by Georg Wieser
Gut, zwischen dem feinadrigen Litzenkabeln und dem 16er aus ein paar
vermutlich 2,5er Adern ist tatsächlich ein kleiner Unterschied, aber wo
ist die Grenze? Was darf man direkt in die Klemme stecken und wo braucht
man Kabelschuhe?
Mehrdrähtig ohne, feindrähtig und feinstdrähtig mit. Es gibt aber auch
Klemmen die letztere beiden ohne Endhülse erlauben.



Gruß Dieter
Georg Wieser
2015-11-06 07:47:06 UTC
Permalink
Post by Dieter Wiedmann
Post by Georg Wieser
Mein Unterschreibelektriker bestätigt mir, daß ich die Zuleitung zum
Sicherungskasten, die in 16² mehradrig ausgeführt ist nicht in Schuhe zu
crimpen brauche, da es sich um ein "festes Kabel" handelt.
Du meinst mehrdrähtige Adern.
Post by Georg Wieser
Gut, zwischen dem feinadrigen Litzenkabeln und dem 16er aus ein paar
vermutlich 2,5er Adern ist tatsächlich ein kleiner Unterschied, aber wo
ist die Grenze? Was darf man direkt in die Klemme stecken und wo braucht
man Kabelschuhe?
Mehrdrähtig ohne, feindrähtig und feinstdrähtig mit. Es gibt aber auch
Klemmen die letztere beiden ohne Endhülse erlauben.
Gruß Dieter
Danke!
Karl Davis
2015-11-05 20:35:35 UTC
Permalink
Post by Georg Wieser
Gut, zwischen dem feinadrigen Litzenkabeln und dem 16er aus ein paar
vermutlich 2,5er Adern ist tatsächlich ein kleiner Unterschied, aber wo
ist die Grenze? Was darf man direkt in die Klemme stecken und wo braucht
man Kabelschuhe?
Mal ganz ehrlich: hast du nichts Besseres zu tun? Wen interessiert das?
Es gibt feindrähtig und mehrdrähtig, der Unterschied ist
unmißverständlich erkennbar.


Karl
--
Es sprach der Pfaff' zum Fürsten:
"Halt' Du sie arm, ich halt' sie dumm."
Georg Wieser
2015-11-06 07:46:52 UTC
Permalink
Post by Karl Davis
Post by Georg Wieser
Gut, zwischen dem feinadrigen Litzenkabeln und dem 16er aus ein paar
vermutlich 2,5er Adern ist tatsächlich ein kleiner Unterschied, aber wo
ist die Grenze? Was darf man direkt in die Klemme stecken und wo braucht
man Kabelschuhe?
Mal ganz ehrlich: hast du nichts Besseres zu tun? Wen interessiert das?
Es gibt feindrähtig und mehrdrähtig, der Unterschied ist
unmißverständlich erkennbar.
Karl
1. Ich möchte keinen Stress mit dem EVU.
2. Ich möchte nicht, daß mir die Bude abbrennt.
3. Ich dachte für *mehr*-adrige gibt es die Kabelschuhe.
4. Entschuldigung, daß ich gefragt habe. Ich dachte wenn
es bei den Ingeneieuren schon keiner weiß wer dann...
Jan Conrads
2015-11-08 21:55:07 UTC
Permalink
Hallo,


es kommt sowohl auf die Art der Adern an, als auch die Art der Klemmen.

Feder- oder Fahrstuhlklemmen erlauben je nach Hersteller auch das
Verklemmen von Litze, Ziel des Ganzen ist, das der Kontakt gut ist (kann
ich mir bei mehrdrähtigen Adern in Zusammenhang mit Adernendhülsen
weniger vorstellen), als auch, das die Ader nicht geschädigt wird.


Schrauben haben oft einen scharfen Rand vom Walzen/Pressen, dieser
zerschneidet feine Litzen fast, einmal festziehen, einmal kräftig
ziehen, und schon hat man die Ader wieder in der Hand, wenn man es mit
kräftig ziehen nicht schafft, die Verbindung zu zerreißen, ist der
Querschnitt in den meisten Fällen trotzdem stark reduziert.



Die Adernendhülsen oder auch andere Maßnahmen sollen dafür sorgen, das
hier keine Querschnittreduzierung eintritt und der Kontakt einwandfrei ist.


Es schadet überigends auch nicht, Klemmen alle paar Jahre mal
nachzuziehen, Kupfer fließt mit der Zeit unter Druck, bei Federklemmen
gleicht die Feder dies aus.

An einer versteckten N Klemme (hing u.a die Spülmaschine dran) ließ sich
die Dosenklemme nur durch den Seitenschneider entfernen, war "etwas"
warm geworden.


Solange dein Meister unterschreibt, wird das EVU kaum meckern, bez. der
Wärmeentwicklung, s.o.

Gruß Jan
w***@web.de
2015-11-09 14:47:26 UTC
Permalink
X-No-archive: Yes
Post by Jan Conrads
es kommt sowohl auf die Art der Adern an, als auch die Art der Klemmen.
Feder- oder Fahrstuhlklemmen erlauben je nach Hersteller auch das
Verklemmen von Litze, Ziel des Ganzen ist, das der Kontakt gut ist (kann
ich mir bei mehrdrähtigen Adern in Zusammenhang mit Adernendhülsen
weniger vorstellen), als auch, das die Ader nicht geschädigt wird.
ACK, es kommt auf die Verarbeitungsvorschriften des Klemmenherstellers an. Allgemeine Regeln gibt es nicht, außer daß mir noch keine Klemme untergekommen ist, wo Aderendhülsen nicht zulässig waren.
Post by Jan Conrads
Die Adernendhülsen oder auch andere Maßnahmen
z.B. ein einfacher Adernschutz (kleiner Blechstreifen, der über das Ende der Klemmschraube gelegt ist), findet man häufig bei Lüsterklemmen o.ä.
Post by Jan Conrads
sollen dafür sorgen, das
hier keine Querschnittreduzierung eintritt und der Kontakt einwandfrei ist.
An einer versteckten N Klemme (hing u.a die Spülmaschine dran) ließ sich
die Dosenklemme nur durch den Seitenschneider entfernen, war "etwas"
warm geworden.
ACK, ich hatte mal Dosenklemmen verbaut, die, nachdem sich der Schalterrahmen schon warm anfühlte, als kurz vorm Totalversagen (Abschmelzen der Isolation) entpuppt haben. Weiß nicht, ob ich die seinerzeit nicht korrekt angezogen hatte oder ob sie sich gelockert hatten, nach Einbau neuer Klemmen und Anknallen derselben gabs das Problem nicht mehr.
Lesen Sie weiter auf narkive:
Suchergebnisse für '16mm² in Kabelschuh oder ohne?' (Fragen und Antworten)
5
Antworten
Kabel an Batterie (wie)?
gestartet 2007-11-15 13:44:35 UTC
unterhaltungselektronik
Loading...